Seite 7 von 10

Re: Erdung über Schutzleiter vertretbar?

Verfasst: 18.01.2009, 15:20
von Harry55
Aber jetzt sagst du auch "End- oder Stichdose". Eine Enddose ist eine Durchgangsdose mit Abschluss und eine Stichdose ist eine Stichdose.
Und nochmal möchte ich anmerken, dass es mir nicht um die KDG Vorschriften geht. Denn diese schliessen immer den Fall mit ein, dass man neben dem Modem auch sein TV/Radio Gerät mit anschliessen möchte, dies ist hier nicht der Fall.
Deswegen ist das Modem direkt an einem 1-20 Abzweiger technisch gesehen ok, weil wir hier auch nicht entkoppeln müssen.
Hallo
Entschuldigung, hast ja recht. Habe mich hinreisen lassen, aber so verstehen die
Kunden das besser. Natürlich hast du recht, wenn kein weiteres Gerät angeschlossen
wird kann ich das Modem auch direkt am Abzweiger anschließen. Nur, wie erwähnt,
wir sollen hier auf eine Dämpfung vom Verstärkerausgang zum Modem von 25 dB
kommen.

Re: Erdung über Schutzleiter vertretbar?

Verfasst: 18.01.2009, 15:25
von schoppe
Harry55 hat geschrieben:Hallo
Entschuldigung, hast ja recht. Habe mich hinreisen lassen, aber so verstehen die
Kunden das besser. Natürlich hast du recht, wenn kein weiteres Gerät angeschlossen
wird kann ich das Modem auch direkt am Abzweiger anschließen. Nur, wie erwähnt,
wir sollen hier auf eine Dämpfung vom Verstärkerausgang zum Modem von 25 dB
kommen.
Hat Euch KD diese Vorgabe gemacht? Das würde ja bedeuten, dass ich in vielen Fällen einen großen Verstärker einbauen muss, nur um diese hohe Dämpfung wieder auszugleichen. Ich finde das sind nur unnötige Kosten.

Re: Erdung über Schutzleiter vertretbar?

Verfasst: 18.01.2009, 15:31
von h0mem
Ich glaube dahingehend scheint vieles nicht richtig durchdacht worden sein. Aber geben wir der KDG, wenn oft auch technisch mau, ihren Willen, sonst fangen sie noch an zu quängeln... :kaffee:

Selbst ihre eigenen Vorgaben, welche sonst tunlichst eingehalten werden müssen, biegen se krumm, wenn es darum geht nen Kunden anzuklemmen.
Nach Unterpegel Bemängelung, neu terminiert:
KDG hat geschrieben:(...) Pegel am ÜP ua. D610=46dBuV (...) mehr geht nicht, bitte BI realisieren
Klare Anweisung obwohl noch immer Unterpegel...

Ja ich weiss, das entfernt sich immerweiter weg vom Thema, aber soll ich deswegen wat neues aufmachen?

Re: Erdung über Schutzleiter vertretbar?

Verfasst: 18.01.2009, 15:44
von Harry55
schoppe hat geschrieben:
Harry55 hat geschrieben:Hallo
Entschuldigung, hast ja recht. Habe mich hinreisen lassen, aber so verstehen die
Kunden das besser. Natürlich hast du recht, wenn kein weiteres Gerät angeschlossen
wird kann ich das Modem auch direkt am Abzweiger anschließen. Nur, wie erwähnt,
wir sollen hier auf eine Dämpfung vom Verstärkerausgang zum Modem von 25 dB
kommen.
Hat Euch KD diese Vorgabe gemacht? Das würde ja bedeuten, dass ich in vielen Fällen einen großen Verstärker einbauen muss, nur um diese hohe Dämpfung wieder auszugleichen. Ich finde das sind nur unnötige Kosten.
Hallo
genau so ist es. Dazu kommt ja noch das die Verstärker nur zu 80 % powern dürfen.
Ich denke jetzt wird es aber zu speziell. Ist mehr etwas für Techniker unter sich.

Re: Erdung über Schutzleiter vertretbar?

Verfasst: 23.07.2009, 12:55
von 7even
hallo forum,
ich habe folgendes problem mit der erdung von meinem kdg internet und phone. wenn ich die erdung auf meinem kasten anschliesse, fliegt mein 0,3mA NFI raus. der techniker meinte, dass 2 erdungsschleifen vorhanden seien und ich einen elektriker beauftagen soll. dieser hat eine spannung von ca 2volt zwischen meinem kasten und der erdung des kabelzeugs gemessen. und ca 6 megaohm. ist aber vielleicht normal, da ja auch bei einem satelitenanschluss 13/18 volt anliegen. was könnte das noch sein? soll ich einen erdstab schlagen?

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]


danke 7even...

Re: Erdung über Schutzleiter vertretbar?

Verfasst: 23.07.2009, 13:53
von Trebo
7even hat geschrieben:Fehlerstrom
Wenn ich die Installation jetzt richtig verstanden habe:

Zieh' mal den Netzstecker des Verstärkers und schau, ob der Fehler dann auch auftritt.
Wenn ja, schraube das Antennenkabel ab, das zur Wohnung geht.
Ist der Fehler jetzt weg, liegt's an einem Gerät in der Wohnung.

BTW: Der FI-Schutzschalter hat entweder 30mA oder 0,3A.

Re: Erdung über Schutzleiter vertretbar?

Verfasst: 23.07.2009, 13:57
von nauke100
0,3A = 300mA

300mA soviel?

Re: Erdung über Schutzleiter vertretbar?

Verfasst: 23.07.2009, 14:03
von 7even
ja, 0,3A

Re: Erdung über Schutzleiter vertretbar?

Verfasst: 23.07.2009, 14:12
von Kunterbunter
7even hat geschrieben:ja, 0,3A
und ca 6 megaohm?

Re: Erdung über Schutzleiter vertretbar?

Verfasst: 23.07.2009, 14:24
von 7even
ja, ca 6 megaohm. die erde hat sogut wie keinen wiederstand. irgendwas mit 002 oder 001 am schluss. der elektriker hat das noch nicht herausgefunden, an was das liegen könnte. ich werde jetzt mal kurz das modem und das kabel zur wohnung testen. das ganze läuft über eine apc usv also, modem fritzbox uns siemens telefon. der verstärker aber nicht.

7...