Dämpfungswerte für Kabeldosen selbst berechnen?

In diesem Forum geht es um andere Receiver als die via Vodafone TV (bzw. ehemals TV Komfort), Vodafone GigaTV oder HZ TV (ehem. Horizon TV) vertriebenen, und alle technischen Angelegenheiten, die nicht in die anderen Unterforen passen.
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“) oder von Vodafone West („[VF West]“) bist.
Benutzeravatar
Menne
Insider
Beiträge: 3374
Registriert: 21.07.2013, 13:04
Wohnort: Pappenheim

Re: Dämpfungswerte für Kabeldosen selbst berechnen?

Beitrag von Menne »

bei Patchkabel würde ich immer drauf achten das die Steckergeschirmt sind! Und ich würde CAT6 kaufen.

https://www.amazon.de/TPFNet-PACK-CAT-6 ... cat6&psc=1

das sind die ungeschirmten!

https://www.amazon.de/mumbi-10m-CAT-5e- ... patchkabel
Der Glubb is a Depp!
Crix1990
Fortgeschrittener
Beiträge: 121
Registriert: 18.04.2011, 20:01

Re: Dämpfungswerte für Kabeldosen selbst berechnen?

Beitrag von Crix1990 »

Ich meinte ICE Patchkabel ;)
Crix1990
Fortgeschrittener
Beiträge: 121
Registriert: 18.04.2011, 20:01

Re: Dämpfungswerte für Kabeldosen selbst berechnen?

Beitrag von Crix1990 »

Soo, danke nochmal für die Hilfe.
Mittlerweile steht alles und läuft 1 A, nur meine Freundin will jetzt plötzlich auch nen Anschluss im Zimmer haben...

Zusammengefasst, was ich jetzt hab:
Ich splitte mein Signal auf dem Dach hiermit:
https://www.amazon.de/dp/B002KDRVDE/ref ... 11_TE_dp_4
Von da aus geht es einmal 15m weit auf:
https://www.amazon.de/gp/product/B003HL ... UTF8&psc=1
und dann weitere 15m auf:
https://www.amazon.de/gp/product/B003UY ... UTF8&psc=1

in die 2. Richtung vom Verteiler geht es ca. 3m mit unbekanntem Kabel auf diese Dose:
braun teleCom
btv 1265 DATA-IM
AD: 3x 12dB
DD: 2,5dB

Diese Dose muss jetzt durch eine Durchgangsdose ersetzt werden, von der es weitere ca. 15m auf eine Enddose geht.
Welche Dosen sollte ich da nehmen?
Ich nutze als Kabel immer Kathrein LCD 111.
Die Messwehrte aller drei bisherigen Buchsen sollte ich noch auf dem Firmennotebook haben und kann sie bei Bedarf anhängen.

Danke für die Hilfe!

PS: Ich brauch überall die Trennglieder, sonst brummen die Stereoanlagen sofort...
Benutzeravatar
kabelhunter
Ehrenmitglied
Beiträge: 14623
Registriert: 21.07.2011, 19:41
Wohnort: Rostock

Re: Dämpfungswerte für Kabeldosen selbst berechnen?

Beitrag von kabelhunter »

Du kannst die btv 1265 da lassen wo sie ist . Das ist eine Durchgangsdose . Am Stammausgang muss ein Endwiderstand verbaut sein . Den nimmst du raus und schließt das Kabel zur neuen Dose an . Als neue Enddose wieder eine axing BSD 963-11 verwenden .
TV: PanaTX-L32V10e (Finnlandmodus) +ACL SW 1.19 +KD-Home HD + Sky komplett HD + Private HD . D02-Karte
Heimkino: Pana SC-PT480 EG-S
Pana DMR EH 545
Zwangsverkabelt^
Schönheit ist , was vom Charakter übrig bleibt !
Crix1990
Fortgeschrittener
Beiträge: 121
Registriert: 18.04.2011, 20:01

Re: Dämpfungswerte für Kabeldosen selbst berechnen?

Beitrag von Crix1990 »

Danke für die Antwort!

Falls ich die btv 1265 auch noch tauschen will (ich habe das Gerfühl, dass der TV Anschluss nen Wackelkontakt hat), wäre die Axing BSD 963-12N wieder die richtige Wahl?
Benutzeravatar
kabelhunter
Ehrenmitglied
Beiträge: 14623
Registriert: 21.07.2011, 19:41
Wohnort: Rostock

Re: Dämpfungswerte für Kabeldosen selbst berechnen?

Beitrag von kabelhunter »

Ja !
TV: PanaTX-L32V10e (Finnlandmodus) +ACL SW 1.19 +KD-Home HD + Sky komplett HD + Private HD . D02-Karte
Heimkino: Pana SC-PT480 EG-S
Pana DMR EH 545
Zwangsverkabelt^
Schönheit ist , was vom Charakter übrig bleibt !
Antworten