Hauptübergabepunkt löst FI aus

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Benutzeravatar
Besserwisser
Insider
Beiträge: 5815
Registriert: 01.08.2010, 16:15
Wohnort: zu Hause
Bundesland: Thüringen

Re: Hauptübergabepunkt löst FI aus

Beitrag von Besserwisser »

Also irgendwas ist da faul.
Wenn der PA vom HÜP ab ist, dann fließt der Fehlerstrom eigentlich noch über die Abschirmung der Hüp-Leitung
und der FI sollte trotzdem auslösen.
Der PA ist eigentlich dazu da, damit Ausgleichsströme nicht über die signalführenden Verbindungen (Koaxkabel) fließen.
Ist denn der Hausverstärker geerdet?
Sicherlich nicht.

:shock:
Zuletzt geändert von Besserwisser am 28.05.2017, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Patrickpl
Newbie
Beiträge: 12
Registriert: 28.05.2017, 14:32

Re: Hauptübergabepunkt löst FI aus

Beitrag von Patrickpl »

Ja der ist geerdet an der außenseite über gelb/GRÜN ZUR PA Schiene
Benutzeravatar
Besserwisser
Insider
Beiträge: 5815
Registriert: 01.08.2010, 16:15
Wohnort: zu Hause
Bundesland: Thüringen

Re: Hauptübergabepunkt löst FI aus

Beitrag von Besserwisser »

Und der PA vom HÜP geht auch zur PA-Schiene oder hat der einen Extra-Erdspieß?
Patrickpl
Newbie
Beiträge: 12
Registriert: 28.05.2017, 14:32

Re: Hauptübergabepunkt löst FI aus

Beitrag von Patrickpl »

Die gehen beide auf die selbe PA-Schiene da ich im Haus nur eine PA-Schiene hab.
Benutzeravatar
Besserwisser
Insider
Beiträge: 5815
Registriert: 01.08.2010, 16:15
Wohnort: zu Hause
Bundesland: Thüringen

Re: Hauptübergabepunkt löst FI aus

Beitrag von Besserwisser »

Und die Zuleitung zur PA-Schiene:
-ist ein Erdspieß/Kreuzerder
-ist ein Fundamenterder/Banderder
-ist ein Wasserrohr/Gasrohr
-kommt von einer Schraube seitlich am Kasten für die Hauptsicherungen
-kommt aus der E-Verteilung von der Messingschiene, wo die grün/gelben Kabel angeklemmt sind
-kommt aus der E-Verteilung von der Messingschiene, wo die grün/gelben und blauen Kabel gemischt angeklemmt sind
???????
Patrickpl
Newbie
Beiträge: 12
Registriert: 28.05.2017, 14:32

Re: Hauptübergabepunkt löst FI aus

Beitrag von Patrickpl »

Ist ein Kreuzerder der vor Anschluss des KD-Hauptzuleitung durch einen Elektriker vor dem Haus vergraben wurde. Wäre dieser nicht gelegt worden hätte KD die Installation nicht durchgeführt, deshalb war der KD-Techniker zwei mal hier.
Benutzeravatar
Besserwisser
Insider
Beiträge: 5815
Registriert: 01.08.2010, 16:15
Wohnort: zu Hause
Bundesland: Thüringen

Re: Hauptübergabepunkt löst FI aus

Beitrag von Besserwisser »

Und der Elektriker hat am Erder nur die PA-Schiene angeschlossen und daran nur die Anlage von Vodafone/KD?
Und was ist mit dem Rest (Wasserrohre, Heizungsrohre, Gasrohre, E-Verteilung), die dann auch mit in den PA
hätten einbezogen werden müssen?

:shock:
Patrickpl
Newbie
Beiträge: 12
Registriert: 28.05.2017, 14:32

Re: Hauptübergabepunkt löst FI aus

Beitrag von Patrickpl »

Das Haus hatte eine alte Elektrik mit klassischer Nullung, diese wurde komplett entfernt und überall neue Leitungen gezogen mit L/N/PE alle Sicherungen und alles andere wurde ebenfalls erneuert.

Die Angesprochenen Leitungen wurden ebenfalls auf den PA gelegt und funktionierten wie gesagt seit über einem Jahr problemlos.

Momentan liegt auf dem PA alles vom Haus (jeder einzelne PE geht im Sicherungskasten auf die PE Leiste und von Dort auf den PA außerdem lag dort bisher auch der Hausübergabepunkt mit drauf, bis gestern abend als plötzlich nochts mehr ging und erst nach abklemmen des PE des Hausübergabepunktes funktioniert es zumindest wieder.
Benutzeravatar
Menne
Insider
Beiträge: 3377
Registriert: 21.07.2013, 13:04
Wohnort: Pappenheim

Re: Hauptübergabepunkt löst FI aus

Beitrag von Menne »

da hilft nur messen!
Der Glubb is a Depp!
Patrickpl
Newbie
Beiträge: 12
Registriert: 28.05.2017, 14:32

Re: Hauptübergabepunkt löst FI aus

Beitrag von Patrickpl »

Das ist gut dann kannst du mir vielleicht noch verraten was für eine Messung da mit einem normalen Multimeter zielführend ist?