Re: Hauptübergabepunkt löst FI aus
Also irgendwas ist da faul.
Wenn der PA vom HÜP ab ist, dann fließt der Fehlerstrom eigentlich noch über die Abschirmung der Hüp-Leitung
und der FI sollte trotzdem auslösen.
Der PA ist eigentlich dazu da, damit Ausgleichsströme nicht über die signalführenden Verbindungen (Koaxkabel) fließen.
Ist denn der Hausverstärker geerdet?
Sicherlich nicht.
Wenn der PA vom HÜP ab ist, dann fließt der Fehlerstrom eigentlich noch über die Abschirmung der Hüp-Leitung
und der FI sollte trotzdem auslösen.
Der PA ist eigentlich dazu da, damit Ausgleichsströme nicht über die signalführenden Verbindungen (Koaxkabel) fließen.
Ist denn der Hausverstärker geerdet?
Sicherlich nicht.
Zuletzt geändert von Besserwisser am 28.05.2017, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Newbie
- Beiträge: 12
- Registriert: 28.05.2017, 14:32
Re: Hauptübergabepunkt löst FI aus
Ja der ist geerdet an der außenseite über gelb/GRÜN ZUR PA Schiene
-
- Insider
- Beiträge: 5819
- Registriert: 01.08.2010, 16:15
- Wohnort: zu Hause
- Bundesland: Thüringen
Re: Hauptübergabepunkt löst FI aus
Und der PA vom HÜP geht auch zur PA-Schiene oder hat der einen Extra-Erdspieß?
-
- Newbie
- Beiträge: 12
- Registriert: 28.05.2017, 14:32
Re: Hauptübergabepunkt löst FI aus
Die gehen beide auf die selbe PA-Schiene da ich im Haus nur eine PA-Schiene hab.
-
- Insider
- Beiträge: 5819
- Registriert: 01.08.2010, 16:15
- Wohnort: zu Hause
- Bundesland: Thüringen
Re: Hauptübergabepunkt löst FI aus
Und die Zuleitung zur PA-Schiene:
-ist ein Erdspieß/Kreuzerder
-ist ein Fundamenterder/Banderder
-ist ein Wasserrohr/Gasrohr
-kommt von einer Schraube seitlich am Kasten für die Hauptsicherungen
-kommt aus der E-Verteilung von der Messingschiene, wo die grün/gelben Kabel angeklemmt sind
-kommt aus der E-Verteilung von der Messingschiene, wo die grün/gelben und blauen Kabel gemischt angeklemmt sind
???????
-ist ein Erdspieß/Kreuzerder
-ist ein Fundamenterder/Banderder
-ist ein Wasserrohr/Gasrohr
-kommt von einer Schraube seitlich am Kasten für die Hauptsicherungen
-kommt aus der E-Verteilung von der Messingschiene, wo die grün/gelben Kabel angeklemmt sind
-kommt aus der E-Verteilung von der Messingschiene, wo die grün/gelben und blauen Kabel gemischt angeklemmt sind
???????
-
- Newbie
- Beiträge: 12
- Registriert: 28.05.2017, 14:32
Re: Hauptübergabepunkt löst FI aus
Ist ein Kreuzerder der vor Anschluss des KD-Hauptzuleitung durch einen Elektriker vor dem Haus vergraben wurde. Wäre dieser nicht gelegt worden hätte KD die Installation nicht durchgeführt, deshalb war der KD-Techniker zwei mal hier.
-
- Insider
- Beiträge: 5819
- Registriert: 01.08.2010, 16:15
- Wohnort: zu Hause
- Bundesland: Thüringen
Re: Hauptübergabepunkt löst FI aus
Und der Elektriker hat am Erder nur die PA-Schiene angeschlossen und daran nur die Anlage von Vodafone/KD?
Und was ist mit dem Rest (Wasserrohre, Heizungsrohre, Gasrohre, E-Verteilung), die dann auch mit in den PA
hätten einbezogen werden müssen?
Und was ist mit dem Rest (Wasserrohre, Heizungsrohre, Gasrohre, E-Verteilung), die dann auch mit in den PA
hätten einbezogen werden müssen?
-
- Newbie
- Beiträge: 12
- Registriert: 28.05.2017, 14:32
Re: Hauptübergabepunkt löst FI aus
Das Haus hatte eine alte Elektrik mit klassischer Nullung, diese wurde komplett entfernt und überall neue Leitungen gezogen mit L/N/PE alle Sicherungen und alles andere wurde ebenfalls erneuert.
Die Angesprochenen Leitungen wurden ebenfalls auf den PA gelegt und funktionierten wie gesagt seit über einem Jahr problemlos.
Momentan liegt auf dem PA alles vom Haus (jeder einzelne PE geht im Sicherungskasten auf die PE Leiste und von Dort auf den PA außerdem lag dort bisher auch der Hausübergabepunkt mit drauf, bis gestern abend als plötzlich nochts mehr ging und erst nach abklemmen des PE des Hausübergabepunktes funktioniert es zumindest wieder.
Die Angesprochenen Leitungen wurden ebenfalls auf den PA gelegt und funktionierten wie gesagt seit über einem Jahr problemlos.
Momentan liegt auf dem PA alles vom Haus (jeder einzelne PE geht im Sicherungskasten auf die PE Leiste und von Dort auf den PA außerdem lag dort bisher auch der Hausübergabepunkt mit drauf, bis gestern abend als plötzlich nochts mehr ging und erst nach abklemmen des PE des Hausübergabepunktes funktioniert es zumindest wieder.
-
- Insider
- Beiträge: 3377
- Registriert: 21.07.2013, 13:04
- Wohnort: Pappenheim
-
- Newbie
- Beiträge: 12
- Registriert: 28.05.2017, 14:32
Re: Hauptübergabepunkt löst FI aus
Das ist gut dann kannst du mir vielleicht noch verraten was für eine Messung da mit einem normalen Multimeter zielführend ist?
Was ich bisher messen konnte ist das ich einen Potentialunterschied von HÜP zu PA-Schiene von im Mittel 40mV habe allerdings schwankend zwischen 28 und 52 mV
Was ich bisher messen konnte ist das ich einen Potentialunterschied von HÜP zu PA-Schiene von im Mittel 40mV habe allerdings schwankend zwischen 28 und 52 mV