Hausanschluss für zwei Wohneinheiten nutzbar?

Für alle Technik-Themen bezogen auf Internet und Telefonie, die weder AVM- noch Arris-/Technicolor-/Compal-/Sagemcom-/Hitron-Produkte betreffen. Speedprobleme werden hier lediglich thematisiert, wenn sie auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind (die nicht zu den o.g. Produkten zählen).
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Benutzeravatar
Menne
Insider
Beiträge: 3374
Registriert: 21.07.2013, 13:04
Wohnort: Pappenheim

Re: Hausanschluss für zwei Wohneinheiten nutzbar?

Beitrag von Menne »

einen Potentialausgleich sollte jedes Haus haben, und ab 1980 ist der Pflicht!
Der Glubb is a Depp!
reneromann
Insider
Beiträge: 4908
Registriert: 28.06.2015, 13:26

Re: Hausanschluss für zwei Wohneinheiten nutzbar?

Beitrag von reneromann »

Menne hat geschrieben:einen Potentialausgleich sollte jedes Haus haben, und ab 1980 ist der Pflicht!
Nicht ab 1980, sondern seit 1980...
Und um genau zu sein: Auch nur bei Anlagenänderungen und/oder Anlagenneuerrichtungen seit 1980...

Sprich: Wenn in dem Haus an der E-Anlage in den letzten knapp 40 Jahren nichts gemacht wurde, dann gilt weiterhin Bestandsschutz und es ist kein Poti-Ausgleich notwendig.
Sobald aber auch nur ein Schalter und/oder eine Steckdose neu gesetzt wurde -oder- Kabel verändert wurden, gilt der Bestandsschutz nicht mehr und ein Poti-Ausgleich ist zwingend notwendig.
Gleiches gilt übrigens für klassische Nullung: In Altanlagen gilt Bestandsschutz, solange nichts angefasst wird. Bei Änderungen oder bei Neuerrichtungen ist klassische Nullung in Privathaushalten nicht mehr erlaubt.


Und da es hier um eine neu zu errichtende oder zu erneuernde BK-Anlage geht, gelten die einschlägigen heutigen Vorschriften - Bestandsschutz gibt's nicht.
Sprich: die BK-Anlage muss ZWINGEND in einen vorhandenen Poti-Ausgleich eingebunden werden - wenn das nicht geschieht, handelt der Errichter grob fahrlässig/vorsätzlich vorschriftswidrig und haftet bei eventuellen Personen- oder Sachschäden persönlich [Versicherungen springen aufgrund der grob fahrlässigen/vorsätzlich vorschriftswidrigen Ausführung allesamt zur Seite].

Beispiele für solche Schäden:
- Brände durch Kurzschluss -oder- Überspannung (auch im BK-Netz, sofern der Blitz entsprechende Spannungen induziert)
- Stromschläge bei nicht ordnungsgemäß funktionierenden Geräten (davor schützt der Poti-Ausgleich ebenfalls)
elo22
Fortgeschrittener
Beiträge: 160
Registriert: 16.08.2009, 07:30

Re: Hausanschluss für zwei Wohneinheiten nutzbar?

Beitrag von elo22 »

reneromann hat geschrieben:Sprich: Wenn in dem Haus an der E-Anlage in den letzten knapp 40 Jahren nichts gemacht wurde, dann gilt weiterhin Bestandsschutz und es ist kein Poti-Ausgleich notwendig.
Es gibt in der Elektrotechnik keinen Bestandschutz, ebenso wie keine Anpassungpflicht.
reneromann hat geschrieben:Sobald aber auch nur ein Schalter und/oder eine Steckdose neu gesetzt wurde -oder- Kabel verändert wurden, gilt der Bestandsschutz nicht mehr und ein Poti-Ausgleich ist zwingend notwendig.[/quote"]
Für jede Steckdosenänderung ist zunächt mal ein RCD nötig.
reneromann hat geschrieben:- Stromschläge bei nicht ordnungsgemäß funktionierenden Geräten (davor schützt der Poti-Ausgleich ebenfalls)
Dafür ist als erstes die Schutzmassnahme zuständig auch ohne Schutzpotentialausgleich.

Lutz
hermann.a
Fortgeschrittener
Beiträge: 482
Registriert: 30.06.2014, 22:48

Re: Hausanschluss für zwei Wohneinheiten nutzbar?

Beitrag von hermann.a »

Hallo,
reneromann hat geschrieben: Das ist vorne und hinten vorschriftswidrig - wenn das ein Elektriker gemacht hat, bestell den nochmal ein und lass ihn den Pfusch abreißen und vernünftig nach Vorschriften neu machen!
A) Muss ein Poti-Ausgleich zur Antennenanlage MINDESTENS 4mm² haben
B) Dürfen "fremde" leitfähige Teile, wie z.B. Wasser- oder Gasrohre nicht als "Potentialüberträger" genutzt werden [müssen wohl aber in den Poti-Ausgleich eingebunden werden].
das war der Monteur von Vodafone...

Mfg
Hermann