Re: Mitversorgung technisch lösen

Verfasst: 04.02.2019, 13:55
von NE3_Technician
NoNewbie hat geschrieben: 04.02.2019, 06:24 Das allerwichtigste zum Thema Potentialausgleich ist doch, haben die Häuser jeder einen einzelnen Stromanschluss oder einen gemeinsamen.
Erst danach kann man was zum Einbinden in den Pot sagen.
Ich bin auch kein Elektriker, dass ist jetzt nur laut gedacht:

Wenn die Anlage beim Nachbarn richtig geerdet ist usw. Dann kann er problemlos das Kabel einfach rüberlegen, weil er ja eigentlich keine Berührungspunkt zu seinem Potential hat. Selbst die Box ist ja durch das Netzteil galvanisch getrennt vom Stromkreis .

Wie gesagt nur laut gedacht.

Re: Mitversorgung technisch lösen

Verfasst: 04.02.2019, 14:10
von reneromann
Du hast falsch gedacht.
Das Erdpotential des Nachbarn und das eigene Erdpotential (jeweils bezogen auf die Poti-Schienen) müssen (und werden in der Praxis) nicht übereinstimmen. Mit einer leitfähigen Verbindung wie dem Koax-Kabel verbindest du beide Anlagen und es werden Ausgleichsströme über den Mantel des Koax-Kabels fließen.

Daher gilt hier: Galvanische Trennung und Einbeziehung des Koax-Kabels in die PAS im zweiten Haus.

Re: Mitversorgung technisch lösen

Verfasst: 04.02.2019, 14:25
von NE3_Technician
reneromann hat geschrieben: 04.02.2019, 14:10 Du hast falsch gedacht.
Das Erdpotential des Nachbarn und das eigene Erdpotential (jeweils bezogen auf die Poti-Schienen) müssen (und werden in der Praxis) nicht übereinstimmen. Mit einer leitfähigen Verbindung wie dem Koax-Kabel verbindest du beide Anlagen und es werden Ausgleichsströme über den Mantel des Koax-Kabels fließen.

Daher gilt hier: Galvanische Trennung und Einbeziehung des Koax-Kabels in die PAS im zweiten Haus.
An welcher Stelle hast du eine Verbindung zwischen den Potentialen ? Btw . ich/wir reden von Mitbenutzung der bestehenden Anlage nicht um eine eigene.

Re: Mitversorgung technisch lösen

Verfasst: 04.02.2019, 14:56
von NoNewbie
Bevor ihr euch weiter streitet, wartet doch erst einmal ab, wie der E-Anschluss für die Objekt gebaut ist.