Lutze hat geschrieben: ↑18.01.2018, 21:08
Menne hat geschrieben: ↑18.01.2018, 20:43
Strom geht seltsame Wege, und am liebsten durch den Körper
Wenn die Anlange ok ist dann passiert nix, wenn einer scheisse baut dann schon!
Dem würde ich sogar zustimmen, trotzdem bleibt deine Aussage falsch. Das Ergebnis bleibt in deinem geschilderten Fall mit und ohne PA das Gleiche.
Trotzdem hat so ein PA natürlich seinen Sinn, das mehr zum Schutz der elektronischen Geräte als dem Schutz des Menschen.
Der PA schützt den Menschen, und nicht nur die elektronischen Geräte...
Nochmal zum unterbrochenen PEN-Leiter zurück:
Solange der PEN unterbrochen ist, kann kein Gerät benutzt werden - soweit richtig - schließlich fehlt ja die (direkte) Rückleitung.
Kommt es jedoch zu einer sonstewie gearteten Erdung des Rückleiters (z.B. durch Berührung eines Geräts, welches mit einem Metallgehäuse versehen ist -und- es gibt eine Verbindung PE-N (was ja beim eingehenden PEN-Leiter bis zum Sicherungskasten der Fall ist), dann kann man richtig eine "gewischt" bekommen, weil man dann selbst den Rückstrom zur Erde ableitet.
Der Stromfluss, der dann zustande kommt, sieht wie folgend aus:
Trafo L1 vom Versorger -> L1 über Sicherungskasten, FI und Verteilung zum Gerät A (kann auch ein Gerät mit isoliertem Gehäuse sein) -> zurück über N durch den FI bis zum Zusammenführungspunkt PE-N und von da dann über PE zum Gerät B (metallisches Gehäuse, z.B. PC -oder- Receiver) und über das Gehäuse als Berührungsspannung zum Endnutzer, welcher den Strom schlussendlich zur Erde ableitet [wenn auch äußerst hochohmig].
In dem Fall hilft dir der FI nicht weiter, weil der FI, der vor Gerät A hängt, gar nicht merkt, dass sein Rückstrom dann über den PE-Leiter, Gerät B und den Endverbraucher abgeleitet wird - er kann also gar nicht eingreifen. Hier hilft einzig und allein ein ordnungsgemäßer PA - weil in dem Fall sich gar keine gefährlichen Spannungen auf dem PE/N-Leiter gegenüber Erde aufbauen können...
Gleiches gilt selbst bei einem einzigen Gerät mit PE-Anschluss, sofern der PEN von unterbrochen und innen nicht per Potentialausgleich gegenüber der Umgebung quasi "neu" erzeugt wird. Auch da kann dann kein FI eingreifen, weil der FI nicht bemerkt, dass auf PE nochmal ein zusätzlicher Strom fließt.